氣動執行器作為自動化控制系統中的重要部件,其穩定性和可靠性對整個系統的正常運作至關重要。然而,就像任何機械設備一樣,氣動執行器在使用過程中可能會遇到各種故障。以下是一些常見故障及其維修方法,旨在幫助技術人員快速準確地診斷和解決問題。
1、電源指示燈不亮,伺放板無反饋,無動作
這種情況通常首先考慮電源問題。實踐中,檢查保險管完好后,若電源指示燈仍不亮,可能是電源指示燈本身開路。使用萬用表檢測并確認后,更換指示燈即可解決問題。此故障說明,電源指示燈的開路可能導致整個伺放板不工作,維修時應優先考慮檢查。
2、給信號可以開啟但無法關閉
當發現執行機構能夠響應開啟信號但無法關閉時,應首先檢查反饋線路確保無誤。進一步檢查可發現,若給關閉信號時指示燈不亮,可能指向關指示燈或可控硅部分存在問題。通過更換開路的關指示燈,可以有效解決故障。
3、執行機構動作方向不受輸入信號控制
這種故障可能由限流電阻、移相電容無異常但電機繞組出現問題導致。萬用表檢查電機繞組阻值發現異常(如阻值不穩定),通常表明電機繞組損壞。更換電機是解決此類故障的有效方法。
4、供電即跳閘,伺放保險燒毀
此類故障常因電機繞組短路或抱閘損壞引起。檢查電機繞組電阻若趨近于零,以及抱閘兩端電阻趨近于無窮大,表明需要更換抱閘和電機。維修后應重新調試以恢復正常運作。
5、無論何種信號輸入,電機均不動作
當發現電機不響應任何信號時,直接通電測試電機繞組。如果電機仍不轉動,即便拆下抱閘也是如此,并且電機繞組阻值正常,此時應檢查轉子。有時轉子和電機端蓋之間可能累積灰塵,清理并潤滑后,電機應能恢復正常工作。
6、執行機構的動作方向不受伺放板控制
在這種情況下,建議檢查電機繞組、限流電阻和移相電容。這三個因素是影響執行機構轉向的關鍵。一致的檢查結果與最終數據相符表明,故障排除應從這三個方面入手。